Záloha napájení WiFi vysílače Mikrotik a UBNT

Odpovědět
Hartman
Příspěvky: 9
Registrován: 14 úno 2017 11:43

Záloha napájení WiFi vysílače Mikrotik a UBNT

Příspěvek od Hartman » 05 bře 2017 17:58

Jsme lokální ISP a máme problém se zálohováním napájení našich přístupových bodů. Dodáváte zálohy pro lokální internetové poskytovatele? Potřebujeme zálohovat hlavně zařízení Mikrotik a UBNT PowerBeam a PowerBridge. Také máme UBNT AirFiber 24GHz, které používá zálohu napájení 48V . Mikrotik a ostatní UBNT potřebují 24V. Lze využít vaše záložní systémy?

administrator
Administrátor fóra
Příspěvky: 20
Registrován: 06 úno 2017 18:14

Re: Záloha napájení WiFi vysílače Mikrotik a UBNT

Příspěvek od administrator » 22 kvě 2017 13:09

Ano, přesně k tomuto účelu jsou naše zálohy určené a máme i řadu podobných nasazení u různých drobných internetových poskytovatelů i větších telekomunikačních firem.
Pro nasazení těchto typů záloh je potřeba specifikovat požadované výstupní napětí, požadovanou dobu, po jakou má záložní systém dodávat energii (obvykle se systém dimenzuje na 8-10 hod tak, aby pokryl běžné odstávky elektrické energie) a dále je potřeba určit spotřebu zařízení, které mají být zálohovány.
Požadavek od iSP by měl znít tedy např. "24V po dobu 8 hodin při spotřebě zařízení cca 100W", poté připravíme zálohu přesně na míru daným požadavkům.

K tomu ještě doplním, že častným benefitem, který internetoví poskytovatelé vítají, je možnost vzdáleného odpojení a připojení napájení, čímž lze provést vzdálený restart zařízení na vysílači. A dle je velmi užitečný monitoring, kdy v reálném čase internetový poskytovatel vidí, zda došlo na vysílači například k vypnutí elektrické energie, kolik má času na výměnu baterií, apod a dokáže tak velmi rychle analyzovat případnou závadu vzdáleně.